Questions sur l'extension d'une installation
Des réponses courtes à ce que nous entendons le plus souvent quand quelqu'un veut ajouter un appareil. Chaque réponse cite la référence dans le RGIE, Livre 1 (version 2026), et renvoie à la page où le sujet est détaillé. Pour une installation donnée, le dernier mot appartient toujours à l'organisme agréé et à son agent.
À repérer sur cette image
- Les arcs en pointillés relient les interrupteurs aux points lumineux qu'ils commandent.
- L'étiquette unité intérieure est dans le débarras, unité extérieure à l'extérieur de la façade arrière.
Faut-il refaire le schéma unifilaire après une borne ou des panneaux ?
Oui : un circuit de plus, c'est une extension importante au sens du RGIE (Partie 2, pdf 58). Celui qui réalise les travaux met à jour schéma unifilaire et plan de position (3.1.2.1 a, pdf 69), et la nouvelle partie passe au contrôle avant d'être utilisée (6.4.7.3, pdf 213). Voir ajouter une borne.
Une borne de recharge peut-elle aller sur une prise ordinaire ?
Une borne fixe, non : elle a un circuit à elle, derrière un différentiel de 30 mA maximum qui ne protège qu'elle (7.22.3 et 7.22.4.1 b, pdf 257 et 259). Un câble de charge branché sur une prise ordinaire, sans borne fixe, relève des règles générales du RGIE (7.22.1, pdf 257).
Combien de circuits un 30 mA peut-il porter ?
Pas plus de huit circuits terminaux (4.2.4.3 b, pdf 110). Dans la maison d'exemple, le Diff B en avait sept ; avec le circuit supplémentaire du bureau, il est plein.
Les panneaux photovoltaïques ont-ils besoin de leur propre 30 mA ?
Aucun 30 mA n'est exigé par le RGIE pour l'onduleur ; ce circuit peut aller directement sous le 300 mA (4.2.4.3 b, pdf 110). Le type de différentiel attendu par l'onduleur figure dans son manuel. Plus d'infos dans ajouter des panneaux.
Une batterie domestique doit-elle figurer sur le plan de position ?
Oui. Une batterie et son onduleur sont des sources : ils apparaissent dans le schéma unifilaire et sont situés sur le plan (3.1.2.2 a et 3.1.2.3 a, pdf 72-73). Le chapitre sur les batteries industrielles ne vise pas une habitation (7.103.1, pdf 274).
Mon installation date d'avant 1981. Puis-je quand même l'étendre ?
Oui, mais une extension importante place toute l'installation derrière un différentiel à l'origine (4.2.4.3 b, pdf 110). Pour renforcer le raccordement, une visite de contrôle est d'abord nécessaire si l'installation n'a jamais connu d'examen de conformité selon l'ancien RGIE (8.4.1, pdf 293-294). Les anciennes parties sont signalées sur le schéma comme « ancienne installation » (pdf 70).
Qui contrôle l'extension ?
Un organisme agréé. L'installateur ne contrôle pas son propre travail ; SUPCON BV, qui publie ce guide, n'en fait pas non plus. Ce que l'agent examine se trouve dans ce qui est recontrôlé.
Une extension déplace-t-elle la visite de contrôle périodique ?
Ce sont deux contrôles distincts. La visite de contrôle d'une habitation revient tous les 25 ans (6.5.2, pdf 214) ; l'extension passe au contrôle avant d'être utilisée (6.4.7.3, pdf 213).
Puis-je ajouter un circuit moi-même ?
Le RGIE fixe surtout ce qui doit suivre les travaux : des schémas adaptés portant les données de celui qui les a réalisés (3.1.2.1 a, pdf 69) et un contrôle de la nouvelle partie avant son utilisation (6.4.7.3, pdf 213). Si vous n'êtes pas familier d'un tableau électrique, confiez le travail à un électricien ; une erreur au tableau touche toute la maison.
Que faire de l'ancien schéma unifilaire ?
Le garder. Le dossier contient les schémas et rapports de l'installation, plus les documents équivalents de chaque extension importante (9.1.2, pdf 301). Le plan de position, lui, doit toujours montrer la situation actuelle (3.1.2.1 a, pdf 70).
Et si je n'ai plus de schémas ?
Faites-les d'abord redessiner. Le dossier doit contenir les schémas, les plans et les rapports (9.1.2, pdf 301), et une extension dessinée sur un schéma faux donne un deuxième schéma faux.